管廊抗震支架常见的问题
发布时间:2020-04-07 10:24浏览次数:
管廊抗震支架的运行初期多多少少会有一些常见的小问题,这是需要及时去处理,以防后期导致更加大的问题呈现。下面就来讲讲管廊抗震支架在运行初期较多发作的问题,主要有以下几个方面:
1.导向支架的卡死或损坏
当导向支架遭受到管子的较大横向位移时,会导致导向支架卡死或损坏,此刻应责任规划人员校核导向支架的位置是否适宜,并及时进行调整。
2.管托滑落
假如施工时将管托滑板长度做的太短,或规划时考虑的管道轴向位移较小,都或许导致管托从支撑梁上滑落下来,使管子在装置泊车时不能复位,然后形成管子或承撑梁的损坏。关于这种状况,现场规划人员当即报告建设单位并通知施工人员进行整改,及时避免了开工时或许呈现的一些不安全隐患。
3.弹簧支吊架的工作高度与规划值不符
关于这种状况,应从以下两个方面来剖析。其一是从外部环境来剖析,查管道周围是否有阻止管道自由热膨胀的状况;其二是责成规划人员核算是否计算错误。
4.承重支架脱空
这种状况经常呈现在泵的进出口管道段、沿塔敷设管道的水平段等。当设备升温后本身会发生必定的位移,然后带动管道位移而导致承重支架脱空。呈现这种状况后,应责成规划人员剖析校核,并提出处理意见。对这种状况,或许将承重支架改为可调支架即可,或许应改为弹簧支吊架,或许无需改动也能满足管廊抗震支架要求。